土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个小区需设自动喷淋吗
本人刚接一个有五栋13层公寓楼(总面积8万M2)大小区,每栋公寓一二层都分为30M2左右的小商铺,3至13层为公寓,有内走廊,其中最大的一栋底层面积有2800M2,设计时根据《建筑设计规范》2005,我只考虑一个300M3的消防水池(供消火栓),而可以不设喷淋系统吗?请各位大侠多多赐教。

全部回答(2 )

  • xuhuan
    满足商业网点的要求估计很困难哦 面积不能超过300的, 估计喷淋还是要做的
    2007-09-27 11:51:27 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    如果底部两层能够满足商业网点要求,一般来说应该可以不设喷淋,主要取决你的所谓公寓的实际用途,如果将来做酒店,那么要设喷淋,但是如果只是作为普通居住公寓,可以不设,最好和当地消防局先做沟通。
    2007-09-27 09:59:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10