星三角启动接触器选型是否可行
星三角启动接触器选型是否可行
22KW电机两个大的接触器用32A小的用25A.这个选行是按电机的的额定电流60%来选的,我有朋友这样用过没问题,这次按这个方法做了一套控制柜,就等调试看是否可行了
发布于
2007-09-26 23:45:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
radarey2000
西门子的样本中有一个选型表,多大的电机对应多大的电流,用多大的接触器,可以找一本来看看
2008-07-04 19:57:04
来自 PC
评论
举报
radarey2000
我设计是用的西门子接触器,从来都不考虑这些问题,也从来都没有出过问题
可以考虑选择好一点的接触器