土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器一次侧和二次侧的断路器需要考虑选择性吗?
请问:变压器一次侧的断路器和二次侧的断路器属于上下级之分吗?需要考虑选择性配合吗?

全部回答(6 )

  • 掌中兲坣
    不好意思,经手的电压等级比较高,至少是110的
    2014-03-19 11:04:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    当变压器本体故障时可以考虑联跳低压,低压母线故障时不必跳高压。
    继电保护计算公式中有说明,低压侧母线故障(二相短路)应先跳低压,只有低压保护失灵时才跳高压!
    2014-03-19 10:22:19 来自 PC 评论 举报