土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助长条型建筑周期比大于0.9了的调整方向。

求助长条型建筑周期比大于0.9了的调整方向。

发布于:2014-03-18 11:10:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑

长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。一层两侧柱子600*600,中间500*500。二层两侧柱子550*550,中间450*450,三层两侧柱子500*500,中间400*400。四层两侧柱子450*450,中间400*400。两侧楼梯间柱子400*400。组装了楼梯间以后周期比就超了,技术有限,调了好久没找到方向,求助各位大神给个调整方向.。。先谢过!

VX0{T9PRY)}%HS2PX(YENVP.jpg


TFB%0~9J(LKGT}`GV6ZU5]T.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 大中至正
    大中至正 沙发
    你这是明显刚度分布不均匀造成的。整体结构上面刚度小,下面刚度大。结构容易以下面为支点左右摇摆。
    建议把上一排柱子做大,下面两排柱子做小。同时把两侧的刚度给做大。这种结构应该比较好调的!
    2014-04-01 15:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • 结构步兵
    结构步兵 板凳
    地锦草 发表于 2014-4-1 11:00 算出来扭转都是在第三周期,但是周期比0.92了,加大两侧Y向粱,调整效果不明显。如果不组装楼梯间就0.87, …你的参数我也不知道,但是应该是这样的,楼梯对框架结构的刚度影响还是很大的,特别是你的楼梯在端部或者角部的。还有楼梯的方向也很重要。现在我觉得能不能沿着建筑的周边设置较宽较大的梁,这样可能会有用!不然再想别的办法。但是对于多层的框架0.92的周期比应该是可以的啊!
    2014-04-01 15:05:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于墙的线荷载转为板的面荷载问题

想请教下大家:当墙下不设梁时,墙的线荷载如何转为板的面荷载,求用个具体数值转换。还有荷载规范中:当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(KN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(KN/m)计入,附加值不少于1.0KN/m2。“每延米长墙重(KN/m)的1/3作为楼面活荷载”什么意思?

回帖成功

经验值 +10