现在碰到一个园区给水项目,远期规划10000人,市政水压不足1米 ,园区内建筑最高6层,总共20栋楼,园区内有一高度为45左右的小山坡。本想采用无负压供水设备直接接市政管道,后来了解发现市政水压太低不适用,水量不不知道能不能满足。现在打算采用在市政管网接入位置设置一个水池+变频泵+小山坡上设置水塔的方式。各位有什么好的建议。我纠结呀,初次接触。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、关键要确定市政来水的最不利水压和水量。
    2、市政水压不足1米问题不大,主要问题是市政供水量能否满足远期规划10000人的用水。
    3、在上述1、2落实的条件下可参用:市政来水——吸水池(水泵)——送水泵(高位水池液位控制)——高位水池(调节)——园区用户。