土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个10000人园区给水项目,市政水压不足一米,怎么破

一个10000人园区给水项目,市政水压不足一米,怎么破

发布于:2014-03-18 10:53:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在碰到一个园区给水项目,远期规划10000人,市政水压不足1米 ,园区内建筑最高6层,总共20栋楼,园区内有一高度为45左右的小山坡。本想采用无负压供水设备直接接市政管道,后来了解发现市政水压太低不适用,水量不不知道能不能满足。现在打算采用在市政管网接入位置设置一个水池+变频泵+小山坡上设置水塔的方式。各位有什么好的建议。我纠结呀,初次接触。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、关键要确定市政来水的最不利水压和水量。
    2、市政水压不足1米问题不大,主要问题是市政供水量能否满足远期规划10000人的用水。
    3、在上述1、2落实的条件下可参用:市政来水——吸水池(水泵)——送水泵(高位水池液位控制)——高位水池(调节)——园区用户。
    2014-03-19 09:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiao0409mao
    xiao0409mao 板凳
    园区下挖10米:lol
    2014-03-18 21:36:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活污水管道该不该设阀门?

《建筑给水排水设计规范》上没有查到相关说明,请问是否应该设置阀门?该设置的话有什么要求?

回帖成功

经验值 +10