土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 剪力墙结构暗柱能穿管吗?
地下室剪力墙结构暗柱能穿管吗?DN100的塑料或铸铁管,加刚性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多图上都有穿管,问了结构的又说不行,搞不明白了

全部回答(5 )

  • luoyusky
    不可以的,暗柱本来就是剪力墙的加强部位,穿管就削弱了
    2009-09-13 11:25:13 来自 PC 评论 举报
  • syyx94
    不可以的,这个涉及到一个原则问题了,结构是绝对不干的。要是你看到结构的暗柱单边有700长,那么很多的时候是结构为了省事把两个暗柱连起来了,这样要是你只有50以下的管,可以让他们给你让个道让你走,要是只有400长或者更 少的,那么就没戏了
    2009-04-19 16:22:19 来自 PC 评论 举报