制取热水采用直热型的热泵热水机,从屋面向楼下10层供水

请问 1. 是否需要设置冷水箱?在什么情况下是必须的?如果自来水压够的话能满足进水流量是不是不需要设冷水箱了?加了冷水箱的话那还要加什么东西?

2.一般采用什么软化水装置?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zf911209
    zf911209 沙发
    用钠离子交换器软化自来水,水箱是定压用的,如果外网压力可以,不用设置水箱
    2014-03-21 10:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    希望大家指教一下
    2014-03-18 10:06:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖供热水力计算~~~~~~~

我采用鸿业水力计算 控制比摩阻法 比摩阻控制在60到120 可是计算出来好多都小于60 这个结果可以用么 不懂啊 麻烦哪位高人给详细讲讲