土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 一类高层公共建筑(酒店,公寓)防烟楼梯必须全出屋面么,室外做一个台阶是否可以。

一类高层公共建筑(酒店,公寓)防烟楼梯必须全出屋面么,室外做一个台阶是否可以。

发布于:2014-03-17 23:06:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
版式高层公建,左半部是公寓右半部是酒店,中间隔墙封死。公寓一部防烟楼梯,一部室外钢结构楼梯。酒店两部防烟楼梯间,求助三部楼梯必须都出屋面么。规范上说必须有两个楼梯出。

我画了两部出屋面楼梯,审图的说必须三部全都出屋面。。另外室外做一个台阶可以么。规范要求室内台阶数不小于两个,翻遍规范只有说老年人建筑室外台阶不少于两个。这个是酒店和公寓并不是老年人建筑。


  • 齐杨
    齐杨 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主
    2014-03-18 07:50:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一下学校学生砖混宿舍外廊净宽最少多少?

请问一下学校学生砖混宿舍外廊净宽最少多少?,以前画的是轴线距离1800,净宽1680.现在有个不行,能不能改成轴线距离1500,也就是净宽只有1380了,查规范是看哪个规范,谢谢了,小弟才开始画。