土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层住宅无消防自动报警系统怎么做门禁?
5层的多层住宅,不需要做消防自动报警系统,但要做门禁,怎么实现消防时开门呀?如果消防时不开门(只能从建筑内往外手动开锁)违反什么规范吗?

全部回答(1 )

  • iamcmh
    "能从建筑内往外手动开锁"就已经满足规范要求了。

    《住宅设计规范》
    8.7.9 当发生火警时,疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。
    2014-03-18 08:35:18 来自 PC 评论 举报