土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
建筑施工
\
关于沉降后浇带,求助
关于沉降后浇带,求助
我们工地因为劳务原因,在主体施工至二层时误将沉降后浇带当膨胀后浇带进行了浇筑,现监理单位对我们进行了暂停工,并要求出具整改方案,各位大神帮帮忙,这个怎么解决啊?是要全部剔凿开还是有别的办法?如果全部剔凿,破坏了筏板防水怎么办?急急
发布于
2014-03-17 19:49:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lhs5182008
是沉降后浇带,肯定不能采用能采用膨胀带来代替的,作用不同啊,为解决高层建筑主楼与裙房之间的不均匀沉降而设置的后浇带,应按沉降后浇带设计。为防止超长砼因温度变化和砼收缩开裂而设置的后浇带,应按伸缩后浇带即膨胀带设计。这个要找设计方沟通,只有设计院的设计师才能确认且出具处理方案。
2014-03-19 11:55:19
来自 PC
评论
举报
007008ghnb
本人认为如果是楼层层高不大或高层与低层之间的层高相差不大,可不处理。或者是找设计方沟通。因为二层的后浇带已浇筑,凿除恢复也难。那监理单位要施工方出方案,应该是位不称职的监理单位,因为后浇带在浇筑地下室底板时,监理就应该制止,现已到二层,他们在现场干什么。
2014-03-18 18:19:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xingyanming
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
23
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )