土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 不同的电压等级要用哪种接地方式呢

不同的电压等级要用哪种接地方式呢

发布于:2014-03-17 17:05:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.220千伏及以上
在这种系统中,降低过电压与绝缘水平方面的考虑占首要地位,因为它对设备价格和系统建设投资的影响太大了。中性点有效接地系统在这方面具有无可比拟的优越性。
目前世界上的220千伏以上的超高压系统都采用中性点直接接地或经电阻柜或电抗接地的方式,在各国均无例外。
至于220千伏系统,有个别国家系采用消弧线圈接地,不过近年来也都有改为中性点直接接地的趋势。
例如,西德的莱茵-韦斯特发利电力系统(RWE)的220千伏电网,原来采用消弧线圈接地,曾经成功地运行了许多年,但到1936年,系统中的线路长度发展到2000公里,残流中的有功分量达到150~250安,运行效果开始恶化;后来线路发展到约4000公里时,情况更为严重,不但单相接地故障的消弧成功率显着下降,而且不能自动熄灭的接地电弧往往还在电网的其它部分引起附加的绝缘闪络,使多重的复杂故障情况大为增多。
为了摆脱这种局面,西德终于在1951年正式决定把这个系统的中性点改为直接接地运行。由于这一改动牵涉到系统绝缘配合、接地装置、对通讯线路的千扰影响、开关设备、继电保护等各个方面,工作量很大,所以改建工程分三段进行,每年完成一段,到1954年才全部完工。改建以来的运行经验表明,系统的运行情况有了显着的改善。
从上述情况可以认为,220千伏及以上的系统都应该采用中性点有效接地的方式。
2.110~154千伏
由于各国的具体条件不同,考虑时的侧重点不同,传统作法不同,在这一电压等级范围内,往往选用不同的接地方式。
苏联系采用直接接地,主要是考虑绝缘水平可取得较低,继电保护简单可靠,而供电可靠性可以通过全线装设避雷线和采用自动重合闸装置来补救;加之这些系统本身的绝缘水平比较高,发生单相接地的可能性还不算太大。为了限制单相接地电流,一般采用部分变压器中性点不接地的办法。
美国也偏重于采用直接接地的方式,当单相短路电流太大时,则在中性点接入一小电抗加以限制。
瑞典、日本等国系采用消弧线圈接地,以提高供电可靠性和减轻对通讯系统的千扰,因为在这些国家中,要使输电线路和通讯线路之间保持足够大的距离往往有具体困难。
3.20~60千伏
这种系统可以说是一种中间情况,一般线路长度不大,网辂结构不甚复杂,电压也不是很高,因而各种接地方式和不同绝缘水平下的设备价格与系统建设投资均相差不大,再加上这种系统一般也不是沿全线装设避雷线的,所以通常均采用消弧线圈接地,以提高供电可靠性。若接地电流在10安以下,可不装消弧线圈,而采用不接地的方式。但某些特别重要的35~60千伏电网,卽使接地电流较上述规定値略小,亦宜采用消弧线圈。
4.3~10千伏
着重考虑供电可靠性与故障后果,一般均采用中性点不接地的方式。当系统的接地电流超过30安时,应该采用消弧线圏接地。
若要求发电机能带单相接地故障运行,则当同发电机有电气联接的3~10千伏电网的接地电沭大于5安时,卽需装设消弧线圈,必要时可将消弧线圈装在发电机的中性点上。
5.1000伏以下
在这种低压配电网中,中性点接地方式对于各方面的影响都不显着,绝缘水平的高低儿乎没有什么经济意义,通常也没有继电保护装置,而仅仅用熔断器保护电网,所以一般也选用中性点不接地的方式。
唯一的例外是,电压为380/220伏的三相四线制电网,它的中性点是直接接地的,这完全是出于保安方面的考虑,防止在一相接地时出现超过250伏的危险电压。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35千伏ENR-BNR变压器电阻柜的产品特点

1、针对性强,保护到位 ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 2、结构紧凑,便于安装 ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,而且可以选配隔离开关、避雷器,成套供货,安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。

回帖成功

经验值 +10