土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板错层处理

楼板错层处理

发布于:2007-09-26 22:11:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟不才正做一个多层框架结构的科研楼,主梁为250×600,其中有个房间整个板需降500,柱距为6000×6000,板厚为120。请问板与梁的连接需不需特殊处理? 谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • s0728078
    s0728078 沙发
    谢谢
    2007-09-27 17:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiebin1972
    xiebin1972 板凳
    需要,在该处周边设深梁,该处四面板可以少做加强;交接若有楼梯还要注意尺寸,折板!
    2007-09-27 08:43:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6x10建8层,是不是有点危险

如主题

回帖成功

经验值 +10