这次无语了,现场施工员弄错混凝土强度等级了,有个18层的房子,一层墙柱的混凝土强度等级C35,结果浇了C30(因为上一层的柱子强度等级是C30所以他看错了),从昨晚开始浇筑已经浇了一大半,现在补救就是剩下的柱子全部改回来,打C35。
我想问问这部分柱子以后回弹估计达不到强度,那到时候不会全部要打掉吧。 这个房子是商住,框剪,没打桩,筏板基础,一层地下室。有没有谁有过经历,这次计划单上我(技术员)也签了字啊:'((当时我看项目经理签了字直接我也就签了),我不想被扣工资啊:'(这是干施工以来第一次犯大错,好吓人。 现在领导叫我不要管。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zxy302000
沙发
很好的资料,谢谢楼主分享
2014-03-20 14:41:20
赞同0
-
ywmzxh
板凳
我以前也遇到过,33层的 21层C35的搞成C30咯 不过后来没事 呵呵 当时那几天睡都睡不好:lol