本帖最后由 working001 于 2014-3-17 11:25 编辑 第二张图片是已经敲掉了,我有点怕啊。有人说是圈梁 ;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句-
lsmqhln
沙发
cpidi2000 发表于 2014-8-18 11:40 我的理解:当基础尺寸大于柱宽加两倍基础有效高度时,基础是冲切破坏不满足时是剪切破坏说对了!!再细一点说,基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,应验算的是柱与基础交接处的长边方向(大于柱宽加两倍基础有效高度方向)横截面处基础受剪切承载力,如果基础两边都小于或等于柱宽加两倍基础有效高度,就不算基础受剪切承载力了。
2014-08-18 11:51:18
赞同0
-
cpidi2000
板凳
lsmqhln 发表于 2014-8-18 11:09 《地基规范》第8.2.7条第2款:原文是:对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下 …我的理解:当基础尺寸大于柱宽加两倍基础有效高度时,基础是冲切破坏不满足时是剪切破坏
2014-08-18 11:40:18
赞同0