土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 钢结构基础弯矩过大出现基础净反力为负怎么办?
钢结构的短柱由于弯矩过大轴力偏小
计算基础净反力时为负值
如果要调整到净反力为正值基础明显太大了
遇到这种情况有办法解决吗?

全部回答(6 )

  • sailla
    土木结构 发表于 2014-3-16 21:44 发言都不科学 怎么叫负 概念都不对 那叫零应力区不是零应力区吧 “净反力”为负 怎么是零应力区 应该是“基底反力”为负 才是零应力区。净反力是算配筋的
    2015-10-09 14:35:09 来自 PC 评论 举报
  • qwer198706
    Pk小于等于修正后地基承载力特征值,
    Pkmax小于等于1.2倍修正后地基承载力特征值,满足这两个条件就行了,又没要求你非要全部受力,是允许出现零应力区的(特殊情况除外)。
    2014-03-17 08:34:17 来自 PC 评论 举报