小弟的工厂现场用一个40A固态继电器控制11kw的原料泵,由于管道改造后出现在泵停机时候固态继电器击穿。后面用交流接触器代替并用钳形表量出启动和停止时候的电流,启动时候电流到达40多 停止时候电流没有上升只是下降,可是这样为什么还是会在停车时候击穿固态继电器呢。这是否和泵停车时候的电压有关?望前辈指点
发布于
2014-03-16 16:22:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
shengwanshan
固态继电器容量少了,11KW的至少80A 或以上。