小弟的工厂现场用一个40A固态继电器控制11kw的原料泵,由于管道改造后出现在泵停机时候固态继电器击穿。后面用交流接触器代替并用钳形表量出启动和停止时候的电流,启动时候电流到达40多 停止时候电流没有上升只是下降,可是这样为什么还是会在停车时候击穿固态继电器呢。这是否和泵停车时候的电压有关?望前辈指点

全部回答(13 )

  • shengwanshan
    固态继电器容量少了,11KW的至少80A 或以上。
    2015-08-31 15:37:31 来自 PC 评论 举报