土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10/3kV变频电机的继电保护整定问题

10/3kV变频电机的继电保护整定问题

发布于:2014-03-16 10:02:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在有一台3kV电机需要变频,采用了10/3kV变频器,变频器厂家配套一台10/3kV变压器+一台变频器,我10kV馈出线回路的综保继电保护如何整定?是按照电动机回路来整定还是按照变压器回路?是否还要考虑电机的启动电流呢?变频了,启动电流应该没有那么大了吧。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-17 17:19 编辑

    是的,高压变频器前面是台二次多绕组变压器,变频器是把多个绕组整流的直流串联后供给逆变电路的,且有智能模块,少数绕组故障时它能自动短接或切除!

    因在变压器一次绕组通过的电流是变频器控制的电机电流,在高压的继电保护上可按变压器保护做,过负荷电流考虑电机的启动电流。

    因变频器对电机的保护功能很强,故不用在高压侧考虑电机保护了。
    2014-03-17 17:18:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个热保护继电器保护值是多少?

本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 编辑 热保护侧面铭牌标定的是额定电流10A,但是在电流选择处是28A。这要怎么看??他的保护值是多少呢?

回帖成功

经验值 +10