请问各位大神,在地连墙(槽深49.2m,宽1m)施工中,钢筋笼(一端带H型钢)在沉槽以堆沙袋(作用防混凝土绕流)后变形过大(最大变形大约有60cm,不是制作、起吊过程造成的,也不是槽的原因),请问怎么计算沙袋对钢筋笼的侧压力,以及如何计算增加钢筋笼的配筋(配48#3.5钢管)使钢筋笼的最大变形控制在10cm以内?不知道这个有没有相关的规范的计算公式,相关设计的理论?求指教!

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    支持一下楼主
    2014-05-08 12:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • mnb87654
    mnb87654 板凳
    分的时候天后宫符合
    2014-05-01 23:26:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋原材试验没做,怎么补救?

我是今年接手以前的资料员做的,现在搞了二十来天了,发现以前的钢筋原材料试验有很大部分没有做,也没有实验结果,和钢筋质量合格书也对不上,现在我该怎么办?这个责任怎么搞?