第一次接触 不是很了解, 网上查了一些资料说的都不明确。 在铝镁锰板(1个厚)下面焊接钢筋网 还是 铺完面板之后做?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1440484653929
    学习了。很好很强大!
    2015-08-25 15:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    按《建筑物防雷设计规范》GB50027-2010第5.2.7章:彩钢厚度只需大于0.5mm,就可做防雷接闪器。你说的钢筋网就可以不做了。当然这也要看各地规定,13年初在韶关做的一个项目就没有单做接闪器(钢筋网),顺利通过验收。有些地方就不一定过的了。