10KV三绕组变压器高压侧电流计算问题

发布于:2014-03-15 08:59:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV三绕组变压器ZS9-4000KVA,10KV/1.0KV/1.0KV,接线组别为D,d0,yn11,请教一下高压侧电流应该是多大,选用多大的电缆接入这个变压器比较合适?求大侠指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xintaijuedingyiqie
    电缆选择和电缆材质及敷设方式等都有关系,粗略计算用120平方铜电缆即可。
    2014-03-15 11:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4000/10/1.732=231A 通常会选120平方电缆。
    2014-03-15 11:24:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。