土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容器额定电压问题

电力电容器额定电压问题

发布于:2014-03-14 21:33:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房电容柜更换两个电容,新电容额定是0.45KV,而同柜一起用的电容器额定电压是0.4KV。请问大家这两种不同电压级别的电容哪种更好?我的意思是将原有的0.4KV电容器都换成0.45KV不是更安全吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jianzhudianqic
    路过学习了!!!
    2014-06-02 06:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • liang49h
    liang49h 板凳
    谢谢各位了,查了一下说明书:最高允许过电压=1.1倍额定电压值=1.1*400V,每24小时中不超过8小时。决定用额定为400V 的。
    2014-03-18 16:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做消防设计的帮忙看看此施工图中的是什么东西,两个烟感之间预埋多了个小东西?

做消防设计的帮忙看看此施工图中的是什么东西,两个烟感之间预埋多了个小东西?

回帖成功

经验值 +10