土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求教厌氧池的设计
求教下我这边有一个油脂废水,30m3/d,设计流量为2m3/h,经过气浮除油后COD应该在8000左右,原本设计工艺为水解酸化+接触氧化+MBR,考虑COD过高,有没有必要把水解酸化改成厌氧,还有问一下,关于厌氧的设计,像这样的水质,COD或者BOD负荷一般在多少比较合适,还有厌氧池停留时间包括水解酸化池的停留时间和COD、BOD负荷,求教

全部回答(2 )

  • boilet
    厌氧池需要控制参数的除了DO,营养比例等,还需控制其容积负荷(一般为10KG以下),停留时间(一般跟据进水污染物浓度/容积负荷)。水解酸化池的有机负荷一般也是10KG以下,停留时间在2-8H,具体时间要以水质和实际处理情况而定。关于水处理方面的问题也可以到环.保,通提问,以上分析希望对你有帮助。
    2014-03-14 19:21:14 来自 PC 评论 举报
  • kingtiantian2010
    我是个新手,什么也不知道。不过帮楼主顶一下。
    2014-03-14 17:37:14 来自 PC 评论 举报