土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教在哪些位置需要设置其它灭火系统

请教在哪些位置需要设置其它灭火系统

发布于:2014-03-14 16:36:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教诸位高手,以一类高层为例,以下电气或设备房间哪些需要设置气体,最好给出设置原因,规范规定等(可以结合当地消防规定来谈),作为专业论坛的总结,谢谢大家!
1、变配电室
2、π接间
3、进线间
4、卫星接收机房
5、手机信号机房
6、程控机房
7、网络机房
8、消防控制室
9、柴油发电机房
10、UPS室
11、电池室
12、电缆夹层
13、图书馆档案馆
14、电子计算机房
15、其它
举例:
1、变配电室——需要设置,
1)、根据高规“7.6.7.6 其它特殊重要设备室”。
条文解释:装备有对生产或生活产生重要影响的设施的房间,这类设施一旦被毁将对生产、生活产生严重影响,所以亦需采取严格的防火灭火措施。
2)、根据部分地区消防文件,认为高层建筑变配电室属于“其它特殊重要设备室”,且为电气房间,应设置其它灭火系统,目前大部分地区在执行这一做法。
3)、个人理解:a、因变配电室承担整栋建筑的供电,一旦发生火灾,会中断电力系统运行,使建筑内部所有用电设备停止运行,对生产生活影响严重;b、火灾发生,电气设备损毁,财产损失严重;c、鉴于供电局的强势,对他们的设备最好礼敬有加;d、气体灭火系统较水系统更适用于电气火灾

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 伯大哥
    伯大哥 沙发
    变电室如果变压器不是油浸变压器可以不设灭火系统;消防控制室不需要设灭火系统。
    《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
    7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
    7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
    7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
    7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
    7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
    7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
    注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。

    7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
    7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
    7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
    7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
    7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;
    7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m2的音、像制品库房。

    7.6.9 高层建筑的灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。

    2014-03-20 09:13:20

    回复 举报
    赞同0
  • daikehui
    daikehui 板凳
    商用厨房(营业面积大于500平方米)要增加厨房设备灭火装置
    2014-03-19 15:13:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶增压设施有图集吗?

审图意见:增压设施安装参照图集号应注明。我注明了:增压泵型号\起停压力等和稳压罐参数,这不够吗?

回帖成功

经验值 +10