土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】电缆穿套管,不允许三个弯曲以上吗?
QQ截图20140314145638.png
里面没有描述,三个及三个以上,是不是就不允许啊

QQ截图20140314145638.png

全部回答(8 )

  • 云飘飘
    超过三个弯头,可能穿不动线或者电缆的
    2014-03-19 06:50:19 来自 PC 评论 举报
  • czy24680
    电缆弯头放在电缆井内,并且满足15倍电缆外径的转弯半径,转100个弯都没关系,我是这样认为的。直接在管子里弯的话应该是转角小于5度,且不超过2个弯,大概是这样,记得不是很清了。一般情况下每50米就要设置一个电缆井了。
    2014-03-18 23:50:18 来自 PC 评论 举报
加载更多