土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆金属护层接地方式探讨

电缆金属护层接地方式探讨

发布于:2014-03-14 11:57:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护套绝缘,在不接地的一端应 加装电缆护层保护器。为更好的适应市场的需求,方便用户现场安装使用,保定伊诺尔公司开发了电缆接地箱,包括电缆护层直接接地箱、保护接地箱和交叉互联保护接地箱等几种形式的护层接地装置。装置采用密封设计,安装使用简便,外型小巧美观。
在采用一端互联接地时,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时加装设电缆护层保护器,施工中般采用以下方式。
1. 护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地
电缆越长,电缆非直接接地端产生的感应电压越高,为保证人身安全,电缆在正常运行时,非直接接地端感应电压应限制在50V以内,在短路等故障情况下,金属护套绝缘的冲击闸压和过电压保护器在冲击电流作用下的残压,配合系数不小于1.4。因此,一端直接接地的接线方式适用的电缆不能太长
2. 护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地
电缆金属护套中间直接接地、两端经过电压保护器接地,是一端直接地的引伸,可以把一端直接接地电缆的最大长度增加一倍,接线方式和原理与一端直接接地一样
3. 电缆护层通过交叉互联接地
电缆线路很长时,即使采用金属护套中间接地,也会有很高的感应电压。这时,可以采用金属护套交叉互联接地
4. 电缆换位,金属护套交叉互联
为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,采用电缆换位,金属护套交叉互联
5. 护套两端接地
如果电缆线路很短,传输容量有较大的裕度,金属护套上的感应电压极小,可以采用金属护套两端直接接地。金属护套中的环流很小,造成的损耗不显著,对电缆载流量影响不大,运作维护工作较少。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 伊诺尔小高
    zhili051 发表于 2014-3-19 16:56 请问敷设电缆在一至三公里左右是否需要在中间接地有问题联系QQ2068464899
    2014-03-27 11:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • 伊诺尔小高
    zhili051 发表于 2014-3-19 16:56 请问敷设电缆在一至三公里左右是否需要在中间接地中间用交叉互联箱接地,可以分段处理
    2014-03-27 11:10:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB2820-1997是个什么东东?哪位朋友能提供一下?

各位老师,GB2820-1997是个什么东东?哪位朋友能提供一下?先谢谢大家了!

回帖成功

经验值 +10