土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关空调机房机组配电设计的几个问题,望高人指点

有关空调机房机组配电设计的几个问题,望高人指点

发布于:2014-03-14 11:14:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我这里有一个热泵机房(冷热联供),三台机组,最大的是离心机组;
制冷输入电功率
470
kW
\
制热输入电功率
488
kW
\
机组启动电流
1830
A
\
制冷/制热满载运转电流
815/846
A
工作电压/频率/
机组
启动方式
380/50/
星三角
V/Hz


一台中型螺杆机:
机组制冷满负荷输入功率
228
kW
机组制热满负荷输入功率
277
kW
工作电压/频率/
机组
启动方式
380/50/
星三角
V/Hz
机组启动电流
1017
A
满载运转电流
396
A


一台小型螺杆机:
机组制冷满负荷输入功率
125
kW
机组制热满负荷输入功率
181
kW
机组全热回收输入功率
229
KW
工作电压/频率/
机组
启动方式
380/50/
星三角
V/Hz
制冷
/
制热
/
全热回收满载运转电流
217/315/398
A
机组启动电流
863
A


机组容量按1:2:4进行配置,可以在多种工况下进行匹配运行,以提高灵活性及可靠性。
现设计院为我们这个项目设计了一台1250KVA的变压器进行供电,我有些许疑问:
1,1250KVA的变压器是不是能够满足离心机组的启动要求(启动造成电网电压降)?
2,为了提高系统的可靠性跟供电的灵活性,准备搞空调机组部分的专变,采用两台变压器的配置,一大一小 ?
望高手可以给予指点,谢谢。
  • ask1313
    ask1313 沙发
    三台机组同时运行的时间在一年内不会超过100小时
    2014-03-14 11:16:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安科JMC808B查安科没有这里仪表

在技术要求里看到一个仪表写的是:安科JMC808B查安科没有这里仪表,谁知道JMC808B仪表是哪个厂家的?

回帖成功

经验值 +10