土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请专业师傅帮分析下,选用干式变压器是否合理?

请专业师傅帮分析下,选用干式变压器是否合理?

发布于:2014-03-14 08:21:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本帖最后由 stlhtdq 于 2014-3-17 09:38 编辑

本公司是做钢丝帘线(轮胎内用的钢丝)的,自己上的35KV/10KV的变电所,车间用的变压器是-SC(B)11-2500KVA/10:0.4KV的干式变压器,请问专业的师傅,选用干式变压器使用的场合是否有要求?最大容量到多少?