土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大神,高压柜五防是强制规定吗?
如题,高压柜五防是强制规定吗?依据是什么?谢谢

全部回答(7 )

  • wxd126
    GB50171-2012,似乎对五防弱化了
    2014-03-14 20:53:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-14 09:31 编辑

    GB50171-2012中,把原规范的“五防”名称去掉了,改成如下:
    4.0.6 成套柜的安装应符合下列规定:
    1 (粗体字)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

    4.0.8手车式成套柜的安装应符合下列规定:
    1 (粗体字)机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

    条文说明中有:
    4.0.6成套柜设置机械闭锁及电气闭锁是为了确保设备、系统运行操作安全和运行、维护人员的人身安全,要求其动作准确、可靠,因此将本条第1款设为强制性条款。

    4.0.8手车式柜设置机械闭锁及电气闭锁是为了确保设备、系统运行操作安全和运行、维护人员的人身安全,要求其动作准确、可靠,因此将本条第1款设为强制性条款。


    以前92版是这样描述:
    2.0.9条 手车式柜的安装尚应符合下列要求:
    一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。

    条文说明:
    第2.0.9条 根据原水电部(84)电生监字142号文的要求,开关柜应具有防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关的“五防”要求,故强调提出这一条款。
    2014-03-14 09:26:14 来自 PC 评论 举报