土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一直对电气接地系统比较不清晰希望大侠给说道说道

一直对电气接地系统比较不清晰希望大侠给说道说道

发布于:2014-03-13 18:01:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统
然后就是电机外壳为什么是接地而不是接保护零线
还有TN系统和TT系统不可混用,那设备外壳接在地排上了如图,电机外壳接地这属于混用么
有地排零排能说是TNS
对这中施工后的实际琢磨不清 忘老大们帮忙解释下

wifi0s0-1625677759P40311-140530.jpg


wifi0s0808481240P40311-140604.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • xuzisheng2006
    xuzisheng2006 沙发
    对于室内的电气装置,一般用三相五线制(TN-S)所以,有专门的地线和零线。保护接地的效果比较好
    2014-05-16 22:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    本帖最后由 lyf830619 于 2014-4-1 23:02 编辑 jixiantiaowang 发表于 2014-3-30 17:03 大哥 啥叫末端柜子难道就是不在往下分配电源而是直接给设备供电的柜子?或者说是最末尾的配电总电源?那为 …1.首先,N线跟PE线一般都是绝缘不在一起的,只有特殊情况才合在一起成为PEN线。例如TN-C-S系统,连接不同建筑物之间的电缆采用的就是4芯,即PE和N线合二为一为PEN。2.末端柜子就是直接供供电设备电源的配电设备。3.PE线是保护接地线,N线是系统接地线,他们是不同的。更加详细的请参看,民用建筑电气设计规范GJG 16-2008,第12章
    2014-04-01 22:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.92 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防巡检柜验收 是否需要强制性认证

消防巡检柜验收 是否需要强制性认证?例如应急照明灯、剩余电流互感器、消火栓按钮之类都需要认证,消防巡检柜验收???求前辈解答

回帖成功