土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统中,如何做到N线带电而PE线不带电
TN-C-S系统中,N线和PE线是连在一起的,如何做到N线带电而PE线不带电

全部回答(1 )

  • dajia315dajia
    PEN线的重复接地点要选择合适,重复接地点不能与电源端接地点通过建筑物基础钢筋相连;N线和PE线不接反。
    2014-03-13 17:18:13 来自 PC 评论 举报