土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于同期的问题

关于同期的问题

发布于:2014-03-12 22:34:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们一台联变,同期回路中高低压侧开关均接入,一般高压开关为无压合闸,低压开关为同期点捕捉合闸开关,我不清楚为什么这么设计,如果将高压开关改为用操作把手直接合闸,只将低压侧开关接入同期装置,用于两个系统同期合闸联络,行不行,求解,急请帮忙,有无设计依据
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    要看站内系统与外部系统的关系,一般有发电机的电站,每级可合环的断路器都可以用一套同期装置合闸/
    2014-03-17 17:32:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器直阻

求助:我想问下我如果对变压器做直阻测量是不是应该做高压侧A-B,A-C,B-C,低压侧a-b,a-c,b-c

回帖成功