土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教室外绿化给水设计问题

请教室外绿化给水设计问题

发布于:2014-03-12 21:28:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、对于采用普通洒水栓或者取水器,人工浇灌的绿化给水方式来说, 洒水栓是直接接在室外给水环网比较好,还是从给水环网上引出一独立的支状管网,洒水栓接该管网比较好? 各位都是采取的哪种方式?

2、本省目前的图集中,室外洒水栓前设置有倒流防止器、水表, 如果引出一支状管网,在管网始端接水表等,可以把洒水栓前的水表取消,减少了水表,但是增加了管道的费用




全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    专用绿化水管,安装绿化总表计量
    2014-03-16 08:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    路过,学习学习
    2014-03-15 21:11:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨污合流接管问题

现在做一个项目,由于市政路上暂时是合流管道,小区内雨污分流设计,到末端时接到一起。污水是非满流,雨水是满流,最后一个污水井往最后一个雨水井接管,因为标高紧张,我能管顶平接不?