土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 被人防的问题彻底搞傻了,求高手解答。

被人防的问题彻底搞傻了,求高手解答。

发布于:2014-03-12 16:02:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个防护单元清洁通风量5775,但是他画的风管有2000X400粗,而且人防和平时的风管尺寸是一模一样的,有人能告诉我这是什么意思吗,图审过了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liantianp
    liantianp 沙发
    本帖最后由 liantianp 于 2014-3-16 22:38 编辑 草蛋的青春々 发表于 2014-3-13 15:17 对了,再问你个问题,一般防暴波活门大小是通过滤毒通风和清洁通风的总风量来确定的,那么通过除尘室的风 …这句话也是有问题的,防爆波活门, 按清洁通风量来选型的,按平时通风量校核门扇打开的的通风量,两者取大值。而不是总量,详见人防规范。
    2014-03-16 22:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • maochencong1234
    dandan19870922 发表于 2014-3-13 09:49 这能有什么问题,无非是战时通风时风管风速更小而已。对了,再问你个问题,一般防暴波活门大小是通过滤毒通风和清洁通风的总风量来确定的,那么通过除尘室的风管管径是如何确定的,我师傅告诉我是通过防暴波活门的尺寸来确定的,是如何确定的。
    2014-03-13 15:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开式冷却塔可以在外围加上过滤网吗?

因为对循环冷却水要求较高,为了避免较大的扬尘进入冷却塔,开式冷却塔可以在外围加上过滤网吗?能紧贴冷却塔出风口吗?

回帖成功

经验值 +10