1.(抗规3.4.4)条文说明:2)......结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。
结论:不考虑偶然偏心,考虑CQC组合。
2.朱丙寅,建筑抗震设计规范应用与分析P45:在内力计算、位移控制及其他对不规则采取措施时,只采用本条(抗规3.4.3)对不规则的判别结果,而不采用进行不规则判别时相应的楼层弹性水平位移(或层间位移)的计算假定和计算结果。......
结论:不考虑偶然偏心,考虑CQC组合。
3.全国民用技术措施2009-结构(混凝土结构)P9:应注意验算最大弹性位移角限值时是不计入偶然偏心的,而在验算位移比的限值时应考虑偶然偏心的影响。
结论:考虑偶然偏心,考虑CQC组合。
(抗规)3.4.4-1第1)款就是验算“位移比的限值”的,那么到底是否要考虑偶然偏心?很纠结啊,请教大家了!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
co1431243480504
沙发
stive 发表于 2014-3-12 20:47 抗规3.4.3条文说明:2 对于扭转不规则计算,需注意以下几点:1)按国外的有关规定,楼盖周边两端位移不超 …欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
2015-10-26 09:02:26
赞同0
-
星辰长风
板凳
http://bbs.co188.com/thread-8798563-1-1.html看看这个