土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 零序ct串联问题

零序ct串联问题

发布于:2007-09-26 16:57:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今年输变电专业试题中有道题考到,两根并联电缆的零序ct接到一个保护装置,该串联还是并联。
后来见资料写到是串联的,想不明白,麻烦各位讲讲原理。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sxlfcao7802
    sxlfcao7802 沙发
    应该是并
    2007-10-03 19:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • liu630
    liu630 板凳
    我觉得也应该是串联使用,对于楼上的问题,我觉得也应该改成串联,要是单根电缆有故障的话,CT间可能存在分流,保护检测的零序电流在CT并联的情况下才会是总电流的1/3。
    2007-10-03 12:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多