土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电箱的开关型号请解释一下

照明配电箱的开关型号请解释一下

发布于:2007-09-26 16:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
EA9AN220P-0.03A和L2NPE是什么意思?

1190796704042.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • a399271080
    a399271080 沙发
    EA9AN是施耐德微型断路器的型号,这里带了漏电保护,0.03A时漏电电流为30mA。
    标准表示为:EA9AN C16/2P 30mA
    L2NPE即表示为该回路由相线+N线+PE线 组成
    随便把后面的也解释下 P20 代表穿管径为20mm的塑料管 F 代表导线敷设方式为埋地或埋墙等等。
    2008-02-27 12:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • whisper
    whisper 板凳
    谢谢
    2008-02-27 11:35:27

    回复 举报
    赞同0