  (一)建筑概况:拟建场地位于温州市中心某路,东邻某大厦,南邻某河,为旧房拆迁再建工程,拟建物包括主楼和裙房,主楼地上为21~25层(共3幢),北京治疗白癜风专科医院t.qq.com/beijingzhi1279框架-剪力墙结构,柱下最大荷载15000KN/柱;裙房2层,框架结构;主楼和裙房设一层地下室,埋深5米,基础形式采用大直径钻孔灌注桩。由某市某改建指挥部开发建设,由某设计院设计。
  (二)设计概况:
  1、本工程±0.000相当于黄海高程5.500米。
  2、本工程为钻孔灌注桩基础,北京治疗白癜风医院t.qq.com/bjzlbdfyywg共设计桩181根,包括φ900桩112根;φ1000桩17根;φ600桩52根。桩身混凝土强度等级为C30,试桩和锚桩φ900桩15根,混凝土强度等级为C35,主筋混凝土保护层厚度不小于50mm。
  设计采用端承磨擦桩,主楼高层部分,以7-3层:中风化基岩作为桩端持力层。桩底标高低于黄海高程-81.000米;同时要满足桩端全截面进入持力层不小于3.0米;裙房部分的桩以5-2层含碎石粉质粘土做为桩端持力层,桩底标高统一为黄海高程-60.00米。
  3、大直径钻孔灌注桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。二次清孔结束测得孔底沉渣厚度满足上述要求后,半小时内必须灌注混凝土,北京治疗白癜风医院t.tvb.com/index.php?m=guest&u=bjzlbdfyywg否则再次清孔。
  4、桩孔成型后必须清除孔底沉渣,孔清后沉渣厚度不得大于5cm(端承磨擦桩)并应立即灌注水下砼。
  5、混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高1.8米,本工程桩基安全等级为一级。
  场址工程地质条件
  拟建场地位于温州某山残丘两侧,现地形平坦,在勘探深度内,地层由杂填土、粘土、淤泥、淤泥质粘土、粘性土、粉质粘土混碎石、风化基岩等7个工程地质层和15个亚层组成

这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合楼预应力混凝土管桩基础工程施工组织设计92p

  1、本工程位于深圳市宝安区机场南航基地内,东北濒临航四路,东南侧为现有食堂,用地面积约2000㎡,拟建1栋8层综合楼,地下室局部为一层。  2、本次工程项目,北京白癜风专科医院t.qq.com/beijingwanguoyiyuan由深圳市中建西南院设计顾问有限公司设计。根据中国 航空(集团)深圳公司机场后勤综合楼桩位平面布置图所示φ400×95AB管桩=297根,采用柴油锤桩机进行施工。  3、本次桩基工程采用建华牌预应力混凝土管桩,管桩规格为φ400×95AB管桩,混凝土强度等级为C80。桩长通过试桩近似为17米,一般不小于15米,平均桩长约为16米,总工程量Φ400约为4800米。桩端持力层为强风化花岗岩层。各类型单桩承载力分别为:Ф400×95AB单桩承载力特征值为1200KN。施工时以贯入度控制,桩尖采用十字开口桩尖。