土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 武汉老庄结构院唐工2014.3.11技术答疑录音百度盘下载

武汉老庄结构院唐工2014.3.11技术答疑录音百度盘下载

发布于:2014-03-11 22:57:11 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 樱花满开 于 2014-3-12 20:18 编辑

武汉老庄结构院免费答疑将于3月25日(周二)在武汉老庄YY语音(频道号:39125328)举行!主讲人:唐工
涉及到各类型多种问题,比如规范重点条文讲解,图集讲解,结构优化设计,图审意见答复,施工现场疑难问题解决,与甲方工程师沟通要领.复杂多层坡屋面设计,高烈度地震区框架结构设计,框剪结构内力调整,剪力墙结构体系判定,高位转换层结构,室外地面高差对嵌固端选取的影响,多塔判定以及设计思路,风荷载详解,复杂承台,地基基础设计疑难解答。对于设计人员有非常大的帮助!

百度盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ntDdXMD


武汉老庄结构院历次答疑百度盘下载:
http://pan.baidu.com/s/1mgLSPJE


部分问题:
566 (243504346)19:59:25
L或T型剪力墙,剪力墙均沿Y轴方向布置,如果沿X方向用框架梁(跨高比大
于5)连接,X向是否属于框架结构?如果在X向增加四片剪力墙,X向是否变
成了框剪结构?
徐 恩 (504601577)19:59:25
风荷载位移角XY差不多,地震作用下XY相差很多是什么原因
筑傲X104 5 (589688314)19:59:30
大家静一静
小 刀 (218790878)19:59:57
我也是姑娘
inkmark_ z (919589231)19:59:59
我在纠结箍筋一级和三级的区别
zhangzaiheaixia o (921897708)20:00:06
风荷载和受荷载面积有关

小 白 (135540793)20:01:16
唐工,问下在建模的时候柱子偏心和梁偏心一定要偏么,如果不偏,有什么影响?
谢谢。
LZ砼1530-Yu e (88515200)20:01:28
在做一个8度区的项目,想问一下调位移比和位移角有什么诀窍吗?我现在是看
整体振动,然后加强位移大的部位。
徐 恩 (504601577)20:01:34
风荷载位移角XY差不多,地震作用下XY位移角相差很多是什么原因
blueparrot1 8 (841844278)20:01:38
多塔结构上部塔楼综合质心与裙房质心不大于相应边长20%这条中的综合质
心如何理解!
inkmark_ z (919589231)20:01:49
**普通梁斜截面承载力计算**
计算总的箍筋面积Asv=39.32mm2
梁箍筋间距s=100.00mm
最小箍筋面积Asvmin=40.94mm2
昆明-潜水画 图 20:01:51
顶板嵌固地下室按规范是设构造边缘构件就可以了但是发现很多人用约束边
缘构件这是从哪方面考虑的我认为上部钢筋直落箍筋不用满足体积配箍率就
可以了
inkmark_ z (919589231)20:02:01
**普通梁斜截面承载力计算**
计算总的箍筋面积Asv=22.94mm2
梁箍筋间距s=100.00mm
最小箍筋面积Asvmin=23.88mm2
结构O K (498147354)20:02:07
大家遇到结构设计方面的问题,可以在这个板块发帖。武汉老庄讲师会给大家免
费答疑,或者统一在YY讲座里面答疑
http://www.jiegouok.com/thread-6345-1-1.html
中风化孤 石 (212864152)20:02:08
唐工你好,几个小问题请教你下。
1.在pkpm中,如果嵌固端设置在单层地下室的顶板,第二层(地上一层)的侧
移刚度比Ratx2和Raty2并没有与上一层150%相比,请问是否应该用RJX3和RJY3
手算并增加刚度达到嵌固端的要求?
2.高层桩筏基础筏板厚度是靠冲切和剪切确定,在JCCAD中好像不能验算剪力墙
(不满足他要求小于4的剪力墙)下的冲切和剪切?这时候只能手算或是可以通
过看桩筏有限元的桩冲切力有没有红来确定是否满足冲切要求?
3.在非风荷载控制的情况下,女儿墙的构造配筋是参考哪个规范还是有经验的参
数。在顶层1.2m女儿墙用混凝土做的情况下,如果模型只是转换成荷载输入,
是否在刚度上会有失真的问题?该如何处理?
谢谢唐工

abc40565269 5 (766098831)20:16:54
多塔结构规范里说要包络设计,本人包络设计只会手工对照计算书改筋,请问有
没有效率高的方法
结构O K (498147354)20:17:36
大家遇到结构设计方面的问题,可以在这个板块发帖。武汉老庄讲师会给大家免
费答疑,或者统一在YY讲座里面答疑
http://www.jiegouok.com/thread-6345-1-1.html
1LZ1013(20131220 ) (734834197)20:18:18
上部建模时,带入地下室外墙建模时,柱子轴力会较小,第二种做法不带入地下
室外墙计算,柱子轴力会较大(因为没考虑地下室外墙),剪力墙按土压力去计
算配筋,这两种做法地下室顶板梁配筋会相差较大。唐工,您是怎么做的?
浅步 调 (922052250)20:19:35
剪力墙承台配筋我通常是用探索者计算,但是探索者的柱子都是方形的,剪力墙
的是墙肢是异形的,配筋应该怎样考虑,有没有简便的计算承台配筋的办法?


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zmhlyt
    zmhlyt 沙发
    学习了 ,唐工讲的真好
    2014-04-17 11:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • autocad20141
    autocad20141 板凳
    好资料,谢谢楼主。
    2014-04-15 23:33:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很期待邓工的结构优化系列讲座

很期待邓工的结构优化系列讲座,不知道下一次是什么时候啊

回帖成功

经验值 +10