土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构的周期是从什么位置开始计算

结构的周期是从什么位置开始计算

发布于:2014-03-11 21:09:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做设计有点困惑,就是我们常说的结构周期。
这个周期是指从结构的嵌固部位开始计算的模型得出的结构的周期。
还是考虑地下部分及其相关范围的结构周期呢。
可能网友会笑话我是一个菜鸟。设计多层一般的高层都不会遇到这个问题。当你设计一栋超高层时,它带有5层或6层地下室的时候,这时的周期就很有说道了。考虑几层地上室,结构的周期就会很大,轻松超8秒,但你要是从正负零开始考虑就会在6秒左右。
以前设计100米以下的没考虑么这么多的影响,哪结构的周期具体起算位置在哪,求教各位指点迷津。这个有出处吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yyscl
    yyscl 沙发
    代入地下室的模型的周期一般是会比不带的小的,也是考虑侧面土弹簧对结构周期的影响的
    2014-05-22 22:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • 中建老工
    中建老工 板凳
    说白了就是出于计算模型简化的需要,因此工程设计中计算上部结构时,无论刚度比是否大于2,均应带入地下室相关模型,这样计算结果最为合理。
    2014-05-22 21:55:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多