土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道过沉降缝问题

管道过沉降缝问题

发布于:2014-03-11 20:57:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问大家沉降缝两边没有墙体,当消防管道、桥架过这条沉降缝的时候是不是也要做柔性连接?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • star_geng
    star_geng 沙发
    管道穿越沉降缝、伸缩缝、抗震缝,还有是否管道穿墙体,做法不同。
    1、若仅是伸缩缝,考虑好管道轴向补偿即可,伸缩节及自然补偿都可以。
    2、若是沉降缝,则考虑轴向补偿的同时,还应考虑径向的问题,这里又有是否管道穿墙的问题。2.1,穿墙,管道上下需留有150mm空间,2.2,不穿墙,考虑管道自然补偿量能满足两墙体相对沉降的量。
    3、个人觉得13K204-P12页,管道穿沉降缝墙体安装示意图有问题。两墙体势必沉降量不同,运用相对论原理,假设左侧墙体静止,右侧墙体相对于左侧墙体,无论向上,向下,均会把管道切断。两头的金属软管起作用了吗?
    欢迎讨论
    2015-08-31 17:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • 可爱的西瓜
    向八楼学习了。记住记住
    2014-03-21 16:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洒 100 土木币 求石油库消防图纸

求近年大型石油库消防(固定冷却水、泡沫)图纸一份 灰常感激

回帖成功

经验值 +10