土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 连廊用二次钢构连通要注意哪些问题?

连廊用二次钢构连通要注意哪些问题?

发布于:2014-03-11 17:54:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
连廊跨度6M,宽度2.5M,突出来的短柱长、宽、高均为30cm,要,短柱内配有4根25的钢筋,要求用钢构二次接通。请大家看看钢构搭在这四个短住上是否可行,如果可行短柱要进行哪些验算?砼强度C25,三级钢,连廊上均布活荷载3KN/平米

1.jpg


2.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402841711926
    看图片中牛腿的位置已经下降,应该是给通廊钢梁预留的安装位置。两端支座做法:建议一端采用固定铰支座,另外一端采用滑动支座【滑动支座要采取防止滑落的措施】。无论何种支座,牛腿表面都应该增加预埋件。
    单纯牛腿的验算,楼上zyhjiao已经回答;至于300的长度是否足够要看整个建筑高度,结构形式,以及滑动支座的具体构造再定。
    2015-09-06 08:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    2015-08-25 09:56:25

    回复 举报
    赞同0