土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PMSAP温度应力计算的云图考虑没有考虑混凝土的徐变松弛系数及组合系数?

PMSAP温度应力计算的云图考虑没有考虑混凝土的徐变松弛系数及组合系数?

发布于:2014-03-11 11:26:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PMSAP进行温度应力计算时,结果的云图里考虑没有考虑混凝土的徐变松弛系数及组合系数?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fumei512
    fumei512 沙发
    嗯 这个好像之前有在哪里提到过 好像是朱炳寅的书里面
    2014-07-16 10:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • 中建老工
    中建老工 板凳
    目前程序是按照线弹性理论计算结构的温度效应,对于混凝土结构,考虑到徐变应力松弛特性等非线性因素,实际的温度应力并没有弹性计算的结果那么大。因此用户可以视情况在组合系数的基础上乘以徐变应力松弛系数0.3。对钢结构不应考虑此项折减。
    2014-05-27 16:55:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。