土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器相关标准如何理解?

变压器相关标准如何理解?

发布于:2014-03-11 11:07:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
之前有个重点项目用户在验货三相组干式变压器时提出2个与标准GB50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》不符问题:
1、电流互感器不符合标准9.0.7条第2款“同型号、同规格、同批次电流互感器一二次直流电阻和平均值差异不宜大于10%”的规定。但是相应的GB1208《电流互感器》产品标准并无该项试验。
2、三相组变压器直流电阻不符合7.0.3条第2款的规定“1600KVA以上相间差值应小于2%,线间差值应小于1%”的规定,但是该标准第4款也提到“由于变压器结构等原因,差值超出第2款时,可按第3款进行比较,但应说明原因”。第3款的要求是进行同温度下现场实验值与出厂实验值的比较变化不应大于2%。而且,干式变压器标准GB10228提到的是相2%线2%,且也有因结构产生差异的解决方法。
GB50150/GB1208/GB10228这几项标准都写在了协议内容中,出现这个问题,如何跟用户沟通解释说服对方不用整改?
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能变压器发展政策支持及市场动态分析

  节能变压器虽然在技术性能上有着非常突出的优点,我国目前也在大力推广普及阶段,但是就市场接受情况来说,并不乐观。  电力变压器是电力输送的关键电气设备,变压器损耗在电网损耗中占30%~40%,而我国所有变压器自身损耗占全国发电量的3%以上。因此,国家一直在主抓变压器的节能降耗工作,大力推进节能减排。  早在2012年8月21日,国务院下发《节能减排“十二五”规划》详细稿,明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划,要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10%~13%,负载损耗降低17%~19%。

回帖成功

经验值 +10