土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两根95的电缆并联截流量怎么计算

两根95的电缆并联截流量怎么计算

发布于:2014-03-11 09:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高人,现在有一台160kW 的电机直接在线启动,打算用两根95的电缆并联给其供电。现需要校验所选 电缆是否合适,请问两根95的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为288A,距离330米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢
    2014-05-31 13:07:31

    回复 举报
    赞同0
  • bc04102
    bc04102 板凳
    2*95的330米压降不够
    2014-05-31 11:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询问一个规范,公共建筑方面

有规范要求每个教室的配电箱,照明,插座,三相插座都要分开用电表计量?也就是说一个教室的户配箱内有3个电表,这个是哪个规范?超过一定面积的公建项目,简直匪夷所思.

回帖成功

经验值 +10