土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 无梁楼盖地下室顶板消防车活荷载取值的探讨

无梁楼盖地下室顶板消防车活荷载取值的探讨

发布于:2014-03-10 22:48:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
【摘 要】 根据无梁楼盖的受力特性,将板顶不覆土、板顶覆土300mm、板顶覆土650 mm三种工况下消防车的轮压的局部荷载等效成均布活荷载,为工程设计提供指导依据。
【关键词】 无梁楼盖;  等效荷载;  消防车

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_2186
    zp_2186 沙发
    考虑土应力角扩散
    2017-03-22 11:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • stive
    stive 板凳
    楼主发帖时间是2014可文章是2008,不是按照新规范的有点失望。
    2014-09-28 15:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下车库顶板厚度

现有一个地下车库工程,车库顶板上有1.5m厚覆土。。甲方要试算两种柱距,用来做为比较钢筋含量。一种柱距是8.1x8.4的大柱距,另一个是8.1x5.5(中间有6.6m)柱距。现在不确定顶板板厚要怎么取,我觉得按照《地下工程防水技术规范》最小要250mm。你们觉得呢???