关于TN系统设置SPD的问题

发布于:2014-03-10 18:20:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50057-2010附录J的图J.1.2-5中二级配电箱处SPD是4极,而其前面的熔断器却为3极。审图的说规范错了,不知各位大侠如何掌握?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    N对地不会短路。
    N就算与PE接触了,故障电流能多大?能让断路器的短路保护动作?
    若这里设了4级,那岂不是所有的TN-S配电保护都要用四极开关。
    2014-05-19 11:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    审图意见是对的,TN-C-S系统前面是3极,TN-S系统前面是4P。
    2014-05-18 06:20:18

    回复 举报
    赞同0