土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于TN系统设置SPD的问题

关于TN系统设置SPD的问题

发布于:2014-03-10 18:20:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50057-2010附录J的图J.1.2-5中二级配电箱处SPD是4极,而其前面的熔断器却为3极。审图的说规范错了,不知各位大侠如何掌握?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    N对地不会短路。
    N就算与PE接触了,故障电流能多大?能让断路器的短路保护动作?
    若这里设了4级,那岂不是所有的TN-S配电保护都要用四极开关。
    2014-05-19 11:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    审图意见是对的,TN-C-S系统前面是3极,TN-S系统前面是4P。
    2014-05-18 06:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅区的消防报警怎么做

本帖最后由 j00770615 于 2014-3-12 21:27 编辑 请教各位:一个别墅区,150多栋,每栋1000平左右。消控室到最远户的直线距离是700m。园区的消防报警的方案1、每栋楼做一个报警分机,在小区消控室做三个报警总机。总机与分机之间光纤连接。优点外线好敷设,缺点造价高。2、每栋楼做一个接线箱,每栋楼做一个报警总机,总机容量1万多个点,总机与每栋楼放射式连接。请问以上两种方案哪种比较好?

回帖成功

经验值 +10