土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管坡度大坡接小坡 怎么办
地势突然变缓,污水管也得跟着由2.5%变为0.5%的坡管径不变怎么办,这样接有什么坏的影响啊

全部回答(4 )

  • huangzhimin
    1、重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度应符合《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.4 条表4.2.4 规定;
    2、污水管坡度大坡接小坡 可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.11条规定: 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
    3、污水管由2.5%变为0.5%的坡,同污水流量、同污水管管径、变管道坡度,其大坡度管内流速大于小坡度管内流速,必会在管道变坡度处向地面外冒水,发生路面积水严重危害。
    4、在管道坡度变缓处可采用:(1)如考虑同污水流量、同管径,可在上游大坡度管段中采取分段跌水消能措施,调整管道坡度与小坡度管段管道坡度相对应;(2)在管道坡度变缓处可采用小跌水消能,适当加大下游小坡度管段管径,缓解大坡度管段的过速水流。
    2014-03-11 10:07:11 来自 PC 评论 举报
  • xushaoming
    管道充满度增加,关键下游是不是控制管
    2014-03-11 22:26:11 来自 PC 评论 举报