土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:在这种情况下如何提前工期?

请教:在这种情况下如何提前工期?

发布于:2014-03-10 15:03:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-10 17:37 编辑

有这么个项目,现场情况先大概介绍下:
1#与2#、3#楼是不同建设单位,只是在一个施工场地,被统一规划。
1#楼是地下一层车库,地上9层,每层建筑面积大概750平米;2#楼地上2层,地下车库和1#车库左侧相连,基底标高基本一致;4#地上33层,地下3层,车库部分与1#楼最近距离1米,基底标高比1#低2米左右。
现计划3月底开4#楼及车库部分,等车库部分完成后再施工1#楼,其主要原因是场地狭小及与2#、4#楼关系问题。
我想问一下:如果不增加施工成本(或者增加不明显)的情况下,如何提前1#楼开工时间?
个人想法是这样的:先进行4#车库施工,在其标高和1#基底标高相差不大的情况下,等其完工部分完成地下防水保温后,开挖1#基坑;2#与1#地下车库相连段开挖部分基坑,以便1#楼施工。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lhs5182008
    lhs5182008 沙发
    现场地狭小,需分区施工。要提前施工1#栋有一个重要前提:先做4#栋地下室,其地下室标高达到1#栋地下室标高时才能开始施工1#栋地下室底板。土方开挖提前施工有的难,提前开开挖就是大开挖了。
    2014-03-12 11:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • fantasy251
    fantasy251 板凳
    仅提供个人见到的是情况:三栋一起开挖,然后各栋均可开工,如有不能开工的,在地下室沉降缝部位断开施工。
    2014-03-12 10:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可燃气体管道必须通过楼梯间和采取什么措施

请教一下,规范要求楼梯间内不应设置可燃气体管道,若必须局部穿过时,设必要的保护措施。应设怎样保护,可有先例?我想的是增加套管,具体有要求吗?

回帖成功