正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
前些年的一个冬季某新建小区多层建筑内的多台配电箱箱板内壁有水珠,如同露水。配电箱暗装在砖墙内,在楼梯下的墙壁上。当时怀疑是砖墙没有完全干燥,砖墙里的潮气渗入配电箱内了;另外还怀疑是配电箱内断路器等元器件采用了不合格产品造成箱体内温度升高,而室外温度低,所以产生了水珠。请大家讨论一下到底是什么原因造成的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
谁知风雪
沙发
dianqipanli 发表于 2014-3-10 19:13 小于1Ω要求的规范《民用建筑电气设计规范》12.7.1但是如果我用的并不是联合接地系统呢?
2014-04-07 20:27:07
赞同0
-
谁知风雪
板凳
欣欣然 发表于 2014-3-10 19:33 这是我们这的要求,不晓得是这样不~接地电阻在全年任何时间测试不得大于下列数值:接地电流大于500A的设 …非常感谢您的答复,你说一类建筑物为10欧,二、三类建筑物为25欧我感觉是有问题的,根据规范低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。但是其中具体的关系我还是不太清楚。。。
2014-04-07 20:27:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报