现在做一个面积很大的小区排水,有十栋超高层单体建筑,地下室是连通的。单体的天面雨水和阳台雨水和污废水都先排到地下室再出室外,可是以前设计的污废水排出管间隔只有350,地下室边线距离马路边线约13米。
请问:
1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?
2。超高层天面雨水可以先接雨水口再接检查井吗?
3。由于不同污水出户管间隔太小,出户之后可以设弯头再接检查井吗?

好多疑惑,请各位指教!

aaa.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • kobejun
    kobejun 沙发
    ingrido_o 发表于 2014-3-24 20:32 建筑总图简单得要死,人行道坡向就给我一个箭头指向道路,道路也只有路中线标高,横坡多少也不清楚╮(╯_ …雨水口至检查井的连接管按规范不小于DN200,如果你担心接了屋面排水后雨水口承担流量过大,可以有两种方法:1、加大连接管管径;2、在这个雨水口附近增加雨水口。
    2014-04-01 09:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • ingrido_o
    ingrido_o 板凳
    kobejun 发表于 2014-3-13 11:07 1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?回复:雨水口设置首要考虑是设在 …建筑总图简单得要死,人行道坡向就给我一个箭头指向道路,道路也只有路中线标高,横坡多少也不清楚╮(╯_╰)╭天面雨水如果接雨水口,雨水口能承受得住水量吗?
    2014-03-24 20:32:24

    回复 举报
    赞同0