正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
以下内容纯手工打的 初来乍到学习为主 谢谢各位踩一下 消防立管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围的任何位置。每根立管的管径,应根据每根立管设计水枪出流数,按最不利配水工程就行流量计算后再确定管径。 为防止室内消火栓给水系统与自动灭火系统相互影响,应将消火栓系统与自动灭火系统分别独立设置。当分开设置有困难时,可以共用消防水泵。但不能将消火栓干管接到自动喷水系统报警阀后,以免因消火栓使用或漏水引自动喷水灭火系统的误报警。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
kobejun
沙发
ingrido_o 发表于 2014-3-24 20:32 建筑总图简单得要死,人行道坡向就给我一个箭头指向道路,道路也只有路中线标高,横坡多少也不清楚╮(╯_ …雨水口至检查井的连接管按规范不小于DN200,如果你担心接了屋面排水后雨水口承担流量过大,可以有两种方法:1、加大连接管管径;2、在这个雨水口附近增加雨水口。
2014-04-01 09:26:01
赞同0
-
ingrido_o
板凳
kobejun 发表于 2014-3-13 11:07 1。雨水口可以只设置在人行道(绿化带)吗?还是说人行道跟马路边都要设?回复:雨水口设置首要考虑是设在 …建筑总图简单得要死,人行道坡向就给我一个箭头指向道路,道路也只有路中线标高,横坡多少也不清楚╮(╯_╰)╭天面雨水如果接雨水口,雨水口能承受得住水量吗?
2014-03-24 20:32:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报